登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】PLC的CPU掉电后高压设备如何停机(20101116)
点击:1792 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
张明197442
没有遇见过, plc掉电,信号应该断了。
10-11-17 15:10
11楼
编辑
引用
管理
twx770824
同意10楼
10-11-17 16:06
12楼
编辑
引用
管理
yutian840327
同意10楼说法,PLC加个UPS是正理,并且在程序里要把低压设备与高压有影响的都加上连锁,这样就不会出现高压设备出问题了,再有,你可以把开关柜的停止用PLC输出继电器的闭点控制,断电后继电器断开,开关柜也就跳了,不过程序里需要改个输出点的性质,不用担心开关柜的跳闸线圈会烧,因为二次回路里跳闸后把这个点已经甩掉了
10-11-17 19:08
13楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
你设备没有搞自动,手动的吗?