主题:请大侠帮看下这个步进梯形程序中的141步有啥问题!!!
点击:575 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
飞火111
附件:
[
本地下载
]
请大侠帮忙看下这个步进梯形程序的141步停止命令,为什么不能复位M0继电器,我做仿真和现场操作都没成功,不知道为什么程序跳到S23状态,要求复位的继电器会没有动作,谢谢
10-10-21 14:18
1楼
编辑
引用
管理
飞火111
怎么没人哦,大侠去哪里咯,拜托!
10-10-21 22:48
2楼
编辑
引用
管理
luohongxingabc
我不高手,只懂一点点PLC,我建议你把设备动作大概示意图发上来,更容易理解.
程序我下载了,正 在研究一下还没看明白
10-10-21 23:29
3楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
看了你的程序,看来你还不懂什么叫步进编程方法,格式错误,思路混乱。建议你先系统地找本好书学习步进的编程方法、格式,M8040的用法等,不要想当然,以免形成思维定式,迷途难返,难以纠正!!!
10-10-21 23:36
4楼
编辑
引用
管理
飞火111
不耻下问嘛,书大概看了下,用到实践还是有差距的
10-10-22 08:23
5楼
编辑
引用
管理
qlin
编程时,先画了流程图没有。
去掉S20、S21、S22的STL块,M0可复位。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-22 09:21
6楼
编辑
引用
管理
qlin
M8040、M8034的使用,处数也多了点。
STL S23后的ZRST指令,我也不这么用。
程序中,好像缺STL S23。
10-10-22 09:30
7楼
编辑
引用
管理
飞火111
对,问题解决了,谢谢各位参与
10-10-22 12:13