主题:求助:威纶触摸屏通讯问题
点击:1112 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
231240596
威纶触摸屏型号:MT6070iH,使用的PLC:西门子CPU315-2DP。2台315各自连接一台触摸屏,2台315通过MPI口进行全局数据包通讯。使用带编程口的总线连接器连接2台CPU315,触摸屏插在总线接线器的编程口上。出现的问题是:拔掉一个触摸屏,2个315之间通讯正常;全部连上后,2个CPU不能正常交换数据。请教一下,带编程口的总线连接器可不可以接触摸屏等设备?有没有好的解决方法?
10-10-15 11:52
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
触摸屏地址是不是冲突了
10-10-15 17:57
2楼
编辑
引用
管理
231240596
威纶触摸屏型号:MT6070iH 没有MPI地址的,只有一个站号。
10-10-17 21:48
3楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
400-8850-136问问威纶的技术吧!
10-10-17 23:10
4楼
编辑
引用
管理
231240596
我问过了,威纶的技术支持说:没有这么玩过
10-10-18 08:46
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
连设计者都不知道怎么弄,你要搞个新名堂出来,别人怎么搞啊?
10-10-18 09:49
6楼
编辑
引用
管理
231240596
新名堂不代表不可以试验撒,客服不等于权威,权威不等于真理