登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:plc只认一个
点击:652 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
442895390
我用丰炜的plc和显控的触摸屏通信没问题,但是plc下载不了程序,我把plc和触摸屏传输线断开就能下载了,我想知道原因。请大哥大姐们赐教。
10-09-29 22:54
1楼
编辑
引用
管理
welfare1987
PLC和触摸屏的地址是不是冲突了
10-09-30 20:45
2楼
编辑
引用
管理
fireray
你把PLC的开关拨到STOP位置,应该可以直接灌程序了。连着触摸屏时PLC一直在收发通讯,所以无法下载。