主题:我编程用跳转指令,跳转结束后。为什么还有输出啊?
点击:780 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
442895390
我编程用跳转指令,跳转结束后。为什么还有输出啊?我用的是丰炜的plc。
10-09-28 20:32
1楼
编辑
引用
管理
huangqiping
你在程序上是不是用了置位指令啊。。。置位后没有复位哦。。
10-09-28 21:52
2楼
编辑
引用
管理
qlin
或许,是因为跳出前是接通的……
----------------------------------------------
欢迎光临【职场人生】论坛:
http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-28 22:18
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
输出的条件还是满足啊,跳转和你的输出没关系吧!
10-09-29 09:11
4楼
编辑
引用
管理
hts95127
发生跳转后,跳转区内的元件保持跳转前状态。
10-09-29 19:41
5楼
编辑
引用
管理
442895390
谢谢各位大哥大姐的回复,我跳转前没有输出,也没有置位,我用了几十个跳转,就这一个跳转完有输出。
郁闷
10-09-29 20:32
6楼
编辑
引用
管理
qlin
把有问题的单独试验一下。
----------------------------------------------
欢迎光临【职场人生】论坛:
http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-29 22:14
7楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
建议用单步运行检查。
10-09-30 01:03
8楼
编辑
引用
管理
xilinxue
单步看看
10-09-30 06:42