前辈们看看D0怎么不会改变,帮忙看看问题出在哪里?
10-09-14 21:01
1楼
编辑
引用
管理
ydhhziee
管理员帮忙结帖
10-09-14 23:12
2楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
ydhhziee
在 2010/9/14 21:01:49 发言
【内容省略】
不敢称前辈。
看你的程序,在主程序中,利用m8002初始化d0为0后,再也没有对d0进行操作。
而中断程序则连中断方式也没指定,肯定不会正常中断,故主程序后的中断程序不会被执行。那么,d0怎么会改变?
10-09-15 08:51
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
如果你指定了正确的中断方式后,在机器上进行调试,d0就应该能改变。但不能用仿真软件进行调试,因为仿真软件不支持中断程序。
10-09-15 09:00
4楼
编辑
引用
管理
ye_w
有个INC D0吧,是不是还有复位D0的条件?