主题:s7-300 模拟量输出模块AO
点击:751 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
shandy40
最近做的PLC柜子我程序给模拟量输出模块(4线制 8通道12位)一个值,但是用万用表测3脚和6脚却没有值显示的是0毫安,模块电源正常,电压有17V的样子,请问各位大侠是怎么回事啊?
10-09-08 22:38
1楼
编辑
引用
管理
ye_w
配成电压输出看看效果
10-09-09 12:33
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
你的表电流当坏了,有17V电压说明输出基本正常
10-09-11 17:13
3楼
编辑
引用
管理
myname
PLC模块正常, 在硬件组态时改成电流了??