主题:有关PLC输出端的疑问
点击:2077 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
liuguohui
各位大侠,我想问一下,PLC输出端输出多少电压是不是由输出端的COM口接入的电压决定的还是由PLC的型号决定的?LS的K7M-DR60U能有220V交流输出吗?
10-09-04 15:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不会有交流输出的
对于输出点,是没有输出电压的,要外接电源,晶体管输出的接直流,继电器的可以接交流
另外有的PLC还可以输出一个供传感器用的24V直流电源
10-09-04 16:47
2楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
PLC型号和COM口都起作用。
10-09-04 16:52
3楼
编辑
引用
管理
1329644676
PLC的输出端的电器是外接电源的跟据你的用电器的电压来定的
10-09-04 18:57
4楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
PLC的类型决定你COM接的电压种类
COM口所接电压决定你输出电压多少
10-09-04 20:21
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
晶体管输出PLC,只能用DC24V。
继电器输出,可以在COM上接入240V 以下交直流电源,但电压越高,使用寿命越短。
10-09-04 20:30
6楼
编辑
引用
管理
liuguohui
知道啦···中华工控网的朋友就是热心肠!
10-09-04 21:17
7楼
管理
南石十地二
该帖内容不符合相关规定!
10-09-05 09:14
8楼
编辑
引用
管理
巍双子座
这LSPLC是继电器输出的,连接COM的可以是交流220V或直流24V,这是规定的,我公司也有几台同型号的,把这编程软件发给我行吗。QQ 290111667
10-09-05 19:15
9楼
编辑
引用
管理
Jackyzhu2008
PLC的类型决定你COM接的电压种类
COM口所接电压决定你输出电压多少
10-09-05 21:55