登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:编程问题
点击:410 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
HUXIBO
书上的移位继程器编了一个程序,下载到PLC上运行,几个等同时亮却不能移位。不知为何书上的程序也错吗、
10-08-28 21:08
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
错的可能性比较小,可能是你的问题
10-08-28 21:10
2楼
编辑
引用
管理
老兔子
我碰到过这种情况,所以书上也是会有错的。
这个问题出在一本高等教育教材中的、关于松下PLC的指令应用中的程序例题。
我是直接把书上的例题直接输入到PLC中用模拟器实验就发现不可用。
10-08-28 22:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
贴上来看一下;
10-08-29 11:24
4楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
好像ROL ROR RCL RCR 只有在K4(16位) K8(32位) 才有效 好像 K4 M0 K8 M0这样。。。不知道你是什么情况 只是提供下想法
10-08-29 11:59
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
最好上图一看,容易发现问题。
10-08-29 14:04
6楼
编辑
引用
管理
qlin
一般的书上,出点笔误、印刷错误很正常。
10-08-29 17:04
7楼
编辑
引用
管理
415150043
只要你真正理解了指令含义,确定了使用范围可以自己验证,无需非要用教材的。还要注意教材的示例PLC型号和你实际用PLC型号的差异。