主题:各位好,我想问一下用三菱FX2N产生脉冲的问题
点击:1174 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
阿赵
我用三菱的FX2N-48MT的PLC,想产生1KHz的脉冲,程序如下
用的是DPLSY K1000 k0 Y0
可是我用示波器看不到方波,是不是我的程序有问题,哪位能给我一段产生脉冲的程序。
我的连线时,不带自锁按钮接到x0,用示波器直接连上y0和与之配套的com口。
10-07-25 10:40
1楼
编辑
引用
管理
qlin
未做过该试验。
FX2N输出端子,似应当提供电源、并串接负载。
10-07-25 10:59
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
DPLSY是可以发脉冲,脉冲数是1000,那脉冲频率是多少呢,你的程序中是0?
10-07-25 12:40
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有没有加电压?
10-07-25 16:29
4楼
编辑
引用
管理
阿赵
电压肯定加了,DPLSY k1000 k0 y0中K1000设定产生1K的脉冲,K0指对脉冲数没有限制,用Y0输出。
我没看到脉冲是不是有个什么标志我没有设置?奇怪中??
FX2N-48MT的PLC产生高速脉冲用设置什么标志位吗?要的话,是什么标志位?
10-07-25 22:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出时Y0灯有没有亮?
10-07-26 09:24
6楼
编辑
引用
管理
阿赵
灯是亮的
10-07-26 16:11
7楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
有一个完成标志位M8029,你的这个用不到,不用设定其它。你最好做成 LD M8000 PLSY K1000 K0 Y0 一直让它输出,COM端接DC 0V,表笔接Y0,另一表笔接DC24V量程要够大哦.
最后修改:
2010/7/26 21:54:25
10-07-26 21:48
8楼
编辑
引用
管理
366261061
在fx2n可编程控制器中,为了输出高频脉冲,可编程控制器的输出必须是晶体管,晶体管上必须是额定负载电流。。。。