主题:求助!梯形图转化成语句表咋写
点击:4458 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
haha110223
先问下各位大侠,这个梯形图转化成语句表咋写,为啥在开始写t1的常闭触点时入栈!希望详细解释!
最后修改:
2010/7/6 8:52:31
10-07-05 21:21
1楼
编辑
引用
管理
haha110223
不好意思,梯形图搞错了,应该是下图!
10-07-05 21:23
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱的编程软件支持将梯形图转换成语句表的
10-07-05 23:11
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件带有转换功能;
10-07-06 09:08
4楼
编辑
引用
管理
haha110223
我知道能转换,但我想知道为啥指令表在T1处入栈,而不是T0处!
10-07-06 09:51
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
什么时候用栈指令?多重输出时用栈指令。T0处是多重输出点么?当然不是。而T1处符合栈指令使用条件。故,在T1处入栈,而不是T0处。
10-07-06 12:39
6楼
编辑
引用
管理
haha110223
多谢大家回复,尤其EEbeginner兄台,令小弟茅塞顿开啊!