主题:新手求教
点击:1028 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
changsuo
本公司有一台设备使用的是欧姆龙PLC,由于制造厂家图省事,PLC 的输出接点没有用继电器就与电磁阀直接连接,所以造成PLC接点经常粘连,设备动作异常影响生产,请问各位高手是否有方法将PLC内部损坏的继电器修复?先谢了!
10-06-19 16:54
1楼
编辑
引用
管理
酸葡萄
1先把PLC程序备份.2拆下PLC更换内部输出继电器,3更换后自已在PLC输出再加继电器
最后修改:
2010/6/19 17:52:30
10-06-19 17:50
2楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
酸葡萄
在 2010/6/19 17:50:29 发言
【内容省略】
以上正解。
10-06-19 18:08
3楼
编辑
引用
管理
changsuo
谢谢您的指点!
10-06-20 08:20
4楼
编辑
引用
管理
tianbingwj
2楼的说的很对
10-06-20 10:40
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
CPM系列PLC更换继电器有一定的难度。
10-06-20 12:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;自己改一下,加中间继电器;
10-06-20 13:14
7楼
编辑
引用
管理
zrh1234
CPM系列PLC更换继电器有一定的难度。
10-06-20 21:55
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
关键是换了下次还是会出同样的问题;
还是加中间继电器吧;
10-06-21 09:00
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
由于制造厂家图省事
不是图省事,是为了价格竞争
再你看看常出问题的是不是就那几个点,动作频率高的加中继会好点,最好的方法是用晶体管的输出价中继。
怀念CXXP,可以只换某个点为晶体管输出,且更换方便,皮实
10-06-21 10:42