主题:FPX系列的松下 PLC到底怎么接线,我都要发疯了
点击:10482 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
coloreyes
我就搞不懂了,输入端到底怎么接线,这个松下输入端没有24V电压,一排X对应一个COM,我到底怎么接线??????
10-04-20 20:43
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
只能上传三张图片,其实买PLC都有硬件手册可拿.仔细看完,一定能解决问题的.
10-04-20 22:03
2楼
编辑
引用
管理
coloreyes
我也看不懂那么多,我就是奇怪气缸的磁性开关怎么接?
比如 SMC的D-F98有两条线,一条棕色,一条蓝色
10-04-20 22:16
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
磁性开关的接法:看你用的是哪个输入端,还有你用的COM口用的是什么极,一般来说COM用+24V.输入信号电源用0V。这种接法是把磁性开关的棕色接X3,兰色接0V就行了
10-04-21 08:20
4楼
编辑
引用
管理
coloreyes
引用
wushulin
在 2010-4-21 8:20:16 发言
【内容省略】
谢谢,这个问题我解决了,呵呵,下次知道了
10-04-22 08:24