主题:三菱PLC扩展模块4DA新问题
点击:586 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
月中天
电流输出模式4-20mA时,最大输出电流还是14mA,查看监控程序,偏移4000,增益20000,这是正常的,但为什么最大值无法超过14mA呢?
10-04-18 17:20
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出模式4-20mA,用默认值就对了;
你的增益与偏置调错了;
10-04-19 08:52