主题:三菱FX1N PLC下载程序用的通信口能否用来与触摸屏进行通信连接
点击:4725 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
cialiaozilong
请教各位、三菱FX1N PLC下载程序用的通信口能否用来与触摸屏进行通信连接?
10-04-02 13:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
与富士的触摸屏没有问题,与其他的触摸屏通讯也应该没有问题,只要触摸屏侧支持RS422通讯。
Regards
10-04-02 13:14
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
当然可以;
10-04-02 13:46
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱FX系列PLC的编程口是422,可以用来和触摸屏连接
如果触摸屏是其他的接口,那PLC可以扩展其他的通讯口
10-04-02 20:37
4楼
编辑
引用
管理
劲草
没问题,我用三菱,威伦都用过。