主题:关于三菱PLC的问题 求高人指点。。
点击:752 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
pinkjiawei
CALL P10指的是什么??
(=K0 K2Y21)1---------SET Y10
中 K0指什么 K2Y21指什么???
10-03-27 22:15
1楼
编辑
引用
管理
welfare1987
CALL是调子程序,
K0指常数0,但你这的写法没见过
10-03-27 23:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K2Y21代表一个8位二进制数据;
10-03-28 08:56
3楼
编辑
引用
管理
bogegongkong
K2Y21=K0 SET Y10 意思是Y21至Y28都不输出,置位Y10
10-03-28 09:48
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
K2Y21,是把Y21到Y27及Y30这八个的位状态对应一个数据的低8位,高8位为0组合成一个数据
10-03-28 15:05