主题:用来控制步进电机的PLC一定要是晶体管型号的吗,继电器型的可以的不?
点击:4383 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果只是要验证程序-----不考虑速度,也不行?
10-03-04 12:41
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你可以输出个10HZ的频率在继电器上试验一下;
10-03-04 13:14
12楼
编辑
引用
管理
yrq0000
谢谢大家了,
如果一秒钟转一次的用继电器可以不?
10-03-04 14:17
13楼
编辑
引用
管理
songjinshui
你要好好想一下啊,用继电器的如果做脉冲控制啊,老弟,
10-03-04 14:32
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
1HZ的脉冲继电器是能响应,但有什么用?
10-03-04 16:07
15楼
编辑
引用
管理
yrq0000
呵呵,我只是有这个想法
还是谢谢大家了
又有个新问题,我要控制同时控制两个步进电机,至少要买个几点输出点的PLC啊
10-03-04 18:03
16楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
继电器的PLC也不是决对不能控制步进电机,如果把YO、Y1的输出继电器换成高速光耦还是可以用滴!我倒是试过加了限流后,用的时候挺正常的。我用FX1S-14MR试运行通过!
10-03-04 23:33
17楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
三菱FX的PLC允许Y0、Y1两个输出端子作为输出脉冲的端子
10-03-05 12:34
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
实际使用一定要晶体管输出,但应急验证程序还是可以用继电器的,频率一定要低。
将继电器的plc改晶体管的方法也是有的,比如欧姆龙的P型机,三菱的FX
10-03-05 15:34
19楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用脉冲+方向的模式,FX1S/FX1N这些只用一带PLC就可以带二个;
如果用+脉冲 -脉冲方式,一台PLC主机只带一个;
10-03-06 11:36