主题:FX2-48MRplc程序无法清除怎么回事?
点击:786 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jiansheng
FX2-48MRplc程序无法清除怎么回事?我选择了plc的存储空间清除。电脑提示无法写入。它的程序可以读出。怎么却清除不了程序。
是不是有什么保护啊????????请各位帮忙?
10-02-25 18:26
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
是不是在运行状态?
10-02-25 20:20
2楼
编辑
引用
管理
xlian
在运行状态是无法清除的,将PLC置于停止状态再清除,也可以通过写入一个空程序来清除PLC程序空间。
10-02-26 12:51
3楼
编辑
引用
管理
sjqing1
直接把你写好的灌进去就行了。
10-02-26 13:27
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不是在运行状态下的话,检查一下是不是有存储卡放在里面;
10-02-26 16:24
5楼
编辑
引用
管理
jiansheng
谢谢各位。我已经不知道怎么回事就好了。我就是动了存储卡。
10-02-26 20:45
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;有存储卡的话需要把写保护开关放在OFF位上才能写入;
10-02-27 09:20
7楼
编辑
引用
管理
wd68168
把plc上的开关拨到STOP位置上才行
10-02-28 15:44