主题:请教s7-200的PID如何应用?
点击:911 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
东方之子2010
请教s7-200的PID如何应用?我在s7-200中用PID向导时,会跳出一句 “端口无法打开或正由另一个应用程序使用”!
莫名其妙的,不知道什么原因?!别的地方也没有使用啊!这是新建的程序啊!怎么回事呢?
请各位大侠指点一下!!!
10-01-25 15:40
1楼
编辑
引用
管理
abclul
你所打开的不是PID向导,是PID调节控制面板
10-01-26 13:34
2楼
编辑
引用
管理
东方之子2010
是的 ! 今天早上我由试了一试,可以设定了。
谢谢了!!!
10-01-26 15:33
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
200的PID向导还是比较好用的,直观.