主题:关于三菱FX2N的扩展问题
点击:2060 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
寻梦人
请教各位,我用FX2N——128MR的PLC点数不够,遂扩展一个FX2N——32ER的模块,可是我不明白他们之间应该怎么连接?是不是用128MR的L和N分别连接32ER的L和N,同时用128MR的24+和COM分别连接32ER的24+和COM?急盼答复!!
04-09-23 09:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵!
L、N是电源的接线端子,220VAC电源可以分别接,也可以从主机的L、N端子再接出2条线到扩展的L、N端子上;
COM、24V+ 不需要联接,只需要用扩展电缆把32ER连接到主机上就可以了!
04-09-23 11:54
2楼
编辑
引用
管理
寻梦人
哦,明白了,谢谢ZCMY,等浙江有工程我去看你!呵呵
有大家的帮忙,我这个工程也基本搞定了!现在正出图纸呢
全力支持工控网!!
04-09-23 16:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好啊!
我在浙江台州!
到浙江来的话可以来我这里交流一下!
04-09-23 19:14
4楼
编辑
引用
管理
寻梦人
好啊,跟前辈学习一下,长的经验值!嘿嘿
04-09-24 08:48
5楼
编辑
引用
管理
starlr
b cuo ~
04-09-24 08:54