主题:FN1S可以扩展模拟模块吗?
点击:1005 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
chenmxi
FN1S可以扩展模拟模块吗?
10-01-16 12:22
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
是FX1S吧?
10-01-16 12:28
2楼
编辑
引用
管理
chenmxi
是啊
10-01-16 12:37
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
FX1S没用过,查手册是不能带扩展模块的。
10-01-16 12:49
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX1S只能用功能板扩展;
这个没有扩展功能,也就是说FX2N-2AD这些模块是不能用的;
只有FX1N-2AD-BD及FX1N-1DA-BD 模拟量板可以用在FX1S上;
10-01-16 13:39
5楼
编辑
引用
管理
chenmxi
多谢了
10-01-16 14:41
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N-2AD-BD及FX1N-1DA-BD 模拟量板使用也是有限制的;
一台最多只能按装一个这样的板,而且装后就不能装其它显示模块等扩展板;
10-01-16 16:03
7楼
编辑
引用
管理
fj20
FX1S属于最简单的,要扩展最好用其他的
10-01-16 19:44
8楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
是啊,FX2n比较好
10-01-17 09:50
9楼
编辑
引用
管理
chenmxi
因为是设备改造,原有的设备上用的是FX1S的,为了成本所以考虑在原有的基础上扩展