主题:怎样上载wincc flexible项目
点击:2303 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dongwuping
另外我程序里VD424要和OP做变量,那么我在OP里选择什么数据类型?
10-01-06 16:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
REAL或者DINT数据类型
浮点数或者长整型
Regards
10-01-06 16:49
2楼
编辑
引用
管理
dongwuping
VD424是计米显示,我现在用得是长整型,但程序里监控计了300多米,可显示460多米了。
10-01-06 16:55
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
不会吧用实数试试
10-01-10 09:59
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
dongwuping
在 2010-1-6 16:55:27 发言
【内容省略】
当使用整形数运算时,请注意由于四舍五入带来的误差累计,如5*5.7= 浮点数运算为28.5,而如果数据类型为長整形,那么结果为29,由此就会带来运算误差。
Regards
10-01-10 10:13
5楼
编辑
引用
管理
dongwuping
谢谢楼上高人,请接受小弟一拜。。。。。。。。