主题:方便指令
点击:1183 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
半个电工
各位老师你好!
我在编程时,用了方便指令ALT交替输出为什么不好用,为什么还要加一个P才好用。谢谢。
09-12-22 18:22
1楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
楼主说的不好用是怎么个不好用法阿?
09-12-22 18:47
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
用脉冲上升沿控制,主要是为了控制可靠,防止按钮触点抖动产生干扰产生误动作。
09-12-22 18:53
3楼
编辑
引用
管理
ywl523
楼上大哥,说的对,我们公司的设备,就是用上升沿脉冲控制的
09-12-22 20:00
4楼
编辑
引用
管理
半个电工
方便指令ALT写到程序里不运行,写ALTP程序运行。为什么?
09-12-22 21:02
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
直接写这一段运行吗?
09-12-22 21:12
6楼
编辑
引用
管理
半个电工
程序中的一行。
09-12-22 21:16
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
我试了一下,可以执行,但用按钮控制时,按钮接通时间太长远远超过PLC的一个扫描周期造成输出通断频繁变化,你仿真一下就知道了。
09-12-22 21:21
8楼
编辑
引用
管理
半个电工
引用
hwl123
在 2009-12-22 21:21:04 发言
【内容省略】
谢谢老师指教。
09-12-22 21:25
9楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
半个电工
在 2009-12-22 21:16:38 发言
【内容省略】
楼上说的对,不加P的话易出现这种问题,至于用上升沿,主要是实时性的考虑。
09-12-23 13:59