主题:请大家帮我解决一下编程线的问题,谢谢
点击:531 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yuefeiwangfei
我有一台 三菱的FX1N PLC 另找到一根编程线 但是可能年代比较久远了 一头是8孔的RC232 一头是25孔的 盒子上写的IBM用 但是我的笔记本正好也有25的母孔,不知道能不能用得上啊 是不是要驱动呢?请问是什么样的驱动,网上一般说到的都是USB的驱动 所以不知道怎么办了
09-11-09 19:05
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
你先确定笔记本的是不是rs232口,不要以为是孔就能用。
09-11-09 23:00
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
1N的编程口是圆形的422口
09-11-09 23:57
3楼
编辑
引用
管理
guomei1345
不能这样用的,呵呵
09-11-10 08:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;换SC-09的电缆;
09-11-10 09:04
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
“一头是8孔的RC232 “
电脑端232的是9芯的
PLC的编程口是8芯的422的
09-11-10 09:15
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
笔记本正好也有25的母孔;
----------------------------------------
可惜这个是并行口,不是串口;
连打印机用的;
09-11-10 16:27