主题:有关SIEMENS CP5611 通讯问题
点击:2202 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
codehero4090
大家好:
现场有CP5611,和SIEMENS 200通讯,将CP5611 设置成CP5611 PPI 形式,不能通讯。
如将CP5611 设置成MPI 诊断时 提示: Error 0x0316: Hardware device already assigned.
请问此问题为何?
09-11-06 17:12
1楼
编辑
引用
管理
codehero4090
s7-200 CPU 选用CPU224XP
通讯选用CP5611 MPI电缆,但有一个细节:网络头选用Softlink 国产的东东。
09-11-06 17:17
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.asp?Q_ID=43345&cid=1029
你看看这个!
09-11-06 20:38
3楼
编辑
引用
管理
codehero4090
大家好:
感谢大家关注,感谢dixinke的回复。
今天早晨问题已解决,是工控机和CP5611兼容性问题,换一台工控机就好了。
感谢大家。
我用的工控机为研华的。
09-11-07 10:02
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
研华的和西门子的兼容这么差吗?