登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助传感器故障急、急、急在线等
点击:645 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
半个电工
各位老师好,请指教个问题。
我做了一项太阳能供暖自动化工程,变频器干扰温度传感器信号。不开变频器温度显示非常稳定,开变频器时温度显示在3-5度跳变,温度传感器型号为:SBWZ系列温度变送器、电压DC24V.负载电阻250欧姆。电脑温度显示。
09-10-30 17:34
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
变频器到电机的线要严格屏蔽啊
09-10-30 20:12
2楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
不要急,慢慢搞,变频器干扰传感器的事常见。上次我在郑州变频器干扰旋转编码器,搞了三天。前个月在无锡变频器干扰光电传感器,我搞了一个星期。最终还是搞好了。努力哦
09-10-30 20:29
3楼
编辑
引用
管理
ywl523
加金属丝网罩
09-10-30 21:09
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
技术永无止境
在 2009-10-30 20:29:15 发言
【内容省略】
能否说一下最后是怎样搞定的
09-10-30 22:01
5楼
编辑
引用
管理
半个电工
传感器已加屏蔽现,变频器线没加,就是电源有高次谐波。
09-10-31 07:57
6楼
编辑
引用
管理
半个电工
问题以解决,加了个KLM-3111
09-10-31 19:24
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
温度传感器信号要用屏蔽电缆,要与变频器主电源线分开放
09-10-31 19:37
工控新闻
优必选WalkerS2入选工信部“2025年人工智能应用典型案例”
不止汉化!倍福 TwinCAT 3.1.4026 五大重磅升级,全面提速智造开发
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
工业领域具身智能数据集2.0发布
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
AI加速跑进千行百业:让智能创新扎根实体经济
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
更多新闻资讯