主题:关于松下PLC脉冲
点击:728 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
tangyanby
请教一下高手
我用的是FP-X系列的第一次3000个脉冲电机可以运行第二次6000个脉冲Y0就没有输出(绝对位置)
用相对位置就可以
09-09-25 21:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
在伺服上看一下有没有收到脉冲信号;
09-09-26 08:21
2楼
编辑
引用
管理
tangyanby
谢谢
问题已经解决
09-10-08 22:19