主题:请教PLC输入模拟信号的软件滤波方法
点击:1973 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sunruiping
本人初学PLC,输入的0-5V模拟信号,在显示器上显示的数字总在跳;取模拟信号用作反馈量时,系统工作不稳定。哪位高人给个软件滤波程序,非常感谢!
09-09-25 18:59
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
附近有没有干扰呀
09-09-25 21:33
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
哪种PLC ?
09-09-26 08:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以设定平均采样周期长一些;
另外输入接线处并一个电容也会有效果;
09-09-26 09:18
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
现在一般的PLC都自带,滤波的可选,没有的只有自己做了,取平均值的多些.
09-09-26 15:45
5楼
编辑
引用
管理
sunruiping
谢谢大家了!我在信号输入后加了平均值和RC滤波后,跳动的范围很小了。基本能满足系统要求。