主题:12V感应器信号能否驱动进PLC输入端口
点击:1819 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
qianjiansong
12V感应器信号能否驱动进PLC输入端口
09-09-18 17:02
1楼
编辑
引用
管理
东方诚
可以,但感应器信号根据PLC品牌不一样,选择PNP 或NPN类型
09-09-18 21:41
2楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
不知三菱PLC输入端光耦的串联的电阻是多大的?
09-09-18 22:19
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC是什么型号的
09-09-18 23:22
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;与PLC型号及输出形式都有关系;
09-09-19 09:21
5楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
FX2N系列
09-09-19 12:42
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这要看你的感应器输出信号;12V只是这个电源;
如果是继电器输出或NPN集电极开路输出,是可以接在FX2N上的;
09-09-19 14:01