主题:FANUC EMG报警,并在报警表中没有显示
点击:5567 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hezaiyun11
我用的是FANUC SERIES Oi Mate-TC,最近出现EMG报警,在诊断中发现14等待复位,急停,返回信号为1,我看了其它同型号的机床都是0,请FANUC维修高手指教下,讲具体点,小弟刚入行,谢谢!
09-09-07 13:26
1楼
编辑
引用
管理
yult
查看PMC 梯形图里急停信号G8.4的状态。
09-09-07 21:14
2楼
管理
hezaiyun11
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 11:28
3楼
编辑
引用
管理
hezaiyun11
G8.4状态很好,没有问题
09-09-09 11:28
4楼
编辑
引用
管理
puqj
检查一下各轴限位开关吧。
09-09-17 14:51
5楼
编辑
引用
管理
hezaiyun11
这些都没问题,联下系统抽换了个好的系统是可以工作的