各位:大家好
小兄弟初来炸到。许多东西都不是太了解。想问问那位大哥点问题?编码器(2500线)南京埃斯顿伺服驱动器(3KW),松下PLC(FPX)。内容:编码器是被动的。PLC做个程序先让伺服电机一直转。然后转编码器,当编码器的值与实际设定值相等时。伺服电机停。这个程序兄弟不会写,麻烦那位大哥做一下。急!!邮箱:jzdq@163.com
09-08-24 18:32
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
这应该不是很难
好好看看手册
高速计数 比较
09-08-24 22:35
2楼
编辑
引用
管理
jzdq03
谢谢。让伺服电机一直走用高速计数器F171程序怎么写。比如说我只能写一个让它走1000个脉冲它就走1000个脉冲然后就停,但是让它要一直走就范难了。做一个谢谢。
09-08-25 08:40
3楼
编辑
引用
管理
zmxiong
用原点返回指令。为什么回不可能???
09-08-27 09:34
4楼
编辑
引用
管理
jzdq03
谢谢
09-08-27 14:58
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
用脉冲的指令,一直发脉冲,然后高速技术电机返回的信号,计数到了停止发脉冲
09-08-27 15:13
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以用半闭环,用伺服,就可以省掉编码器了,这样就简单多了