主题:请教用PLC怎么检测编码器转一圈发多少脉冲数
点击:14563 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yxx123
我是位新手,请前辈帮帮忙,用PLC编怎么样的程序能检测编码器转一圈发的脉冲数,我现在用的是增量式编码器,AB相计数,说明书上写的是转一圈2400个脉冲。
09-07-29 17:44
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以用高速计数器
09-07-29 20:05
2楼
编辑
引用
管理
mns001
用高速计数器
09-07-29 20:15
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么型号的PLC,小型的PLC好多本身都有高速计数功能的
09-07-30 00:02
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果编码器没Z脉冲,用PLC检测很难。
09-07-30 07:53
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个除非编码器坏了,否则都很准的;
用PLC直接接到高速计数的端子上就行了;
09-07-30 08:07
6楼
编辑
引用
管理
yxx123
我用的这个编码器有Z相脉冲,不知五楼的大哥怎么用Z相来检测?谢谢大家的支持!
最后修改:
2009-7-30 9:22:00
09-07-30 09:20
7楼
编辑
引用
管理
lrk2009
Z相是转一圈发一个脉冲,用来复位的
只需要把A、B相脉冲输进去就好
09-07-30 10:32
8楼
编辑
引用
管理
tianzun
A项B项就可以了Z项一般是用啦复位(可以不用接)
PRV一般读出的数值断电就清零
09-07-30 17:18
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
提出这样的问题一般是拿到一个看不见参数的编码器,或教师布置的作业。
你将Z信号做前沿出来,用计数器记它2次信号间的A-B脉冲数即可。