主题:菜鸟请教关于西门子PLC的问题
点击:2878 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
桥咱朝
我现在在工作中,遇到采集脉冲的个数进行计数,一秒中会有3至4个脉冲,这必须要用高速记数功能吗?不用会产生什么后果,菜菜鸟
04-08-15 23:01
1楼
编辑
引用
管理
上山下乡
我不太了解西门子,但以我用三菱与松下的经验来看,1S钟3~4个脉冲是不用高速计数器的,一般的PLC可以采集到10HZ的脉冲!!!!
04-08-15 23:06
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
如果没有两个脉冲的间隔时间过短的情况,一般不用,PLC的扫描周期内应该可以处理。
04-08-16 10:18
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
说得精妙!
04-08-16 10:49
4楼
编辑
引用
管理
桥咱朝
那脉冲式均匀发送的,
04-08-16 11:48
5楼
编辑
引用
管理
dzfa
直接用上升沿计数就行了
04-08-16 14:12
6楼
编辑
引用
管理
bailiang6
直接有计数器旧可以的了。
04-08-17 19:41
7楼
编辑
引用
管理
wuyunlong
可以用计数器!!
04-08-17 20:16
8楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
直接记数.
04-08-18 09:50