主题:程序斜扛的问题
点击:1742 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CML操作的是数据,INV只是一位;
如CML K2X0 K2Y0 执行后则X0~X7的状态相反对应Y0~Y7;
CML不支持FX1S/FX1N的PLC;
09-06-29 10:33
11楼
编辑
引用
管理
学而优
很感谢朋友的指教,小弟还有一事不明白,为什么我在手册上找不到这条指令?还有怎么输入这条指令。还请朋友再次指教。谢谢
09-06-29 20:40
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
INV指令写不进去?
软件中是可以写的,指令表或是梯形图都有的,不能写可能和你选择的PLC型号有关,有的型号是没有这个指令的
09-06-30 01:04
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
INV是基本指令;
对于FX0S/FX0N/FX2等老型号,不支持这条指令,所以你写不进;
FX1S/1N/2N/2NC都可以用;
09-06-30 15:28
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你的PLC不支持INV,对应是灰色的;
09-06-30 15:37
15楼
编辑
引用
管理
学而优
非常 感谢,小弟明白了。谢谢
09-06-30 22:22