主题:30 FX2N 系列的PLC如何进行浮点运算?
点击:3174 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wzh9908133
大虾们!请问30 FX2N 系列的PLC如何进行浮点运算!谢谢
09-06-16 11:12
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
有专门的浮点数运算指令的
比如 EADD ESUB EMUL EDIV 等
09-06-16 11:22
2楼
编辑
引用
管理
wzh9908133
比如说 ,我想把D0 + 0.1 结果放在D0 怎么做啊!
09-06-16 11:39
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
先把0.1放入一个数据寄存器中,
再用EADD 指令使这个地址的数据寄存器和D0相加,在运算前把D0中的数也转换成浮点数FLT指令
09-06-16 11:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
有专门的浮点运算指令,但在运算前如不是浮点的寄存器要转换成浮点才可以
09-06-16 12:38
5楼
编辑
引用
管理
wzh9908133
在GPPW的编辑器内,根本就无法带小数点输入,0.1 我输不进去啊!,10+0.1怎么做啊
09-06-16 13:57
6楼
编辑
引用
管理
wzh9908133
在GPPW的编辑器内,根本就无法带小数点输入,0.1 我输不进去啊!,10+0.1怎么做啊
09-06-16 13:57
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
用个浮点数除法运算,1除以10就可以得到0.1这结果
09-06-16 14:01
8楼
编辑
引用
管理
wzh9908133
谢谢各位,我知道怎么做了!
09-06-16 18:19
9楼
编辑
引用
管理
qwertry001
大家一起来学习
09-06-17 10:58