主题:关于 PLC带动电机的一个小问题 大家帮忙解答一下 谢谢
点击:792 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ycs66089
有一个问题是 现在一个小车 下边有个口 当小车有料 当满载需要卸车的时候 小车下边的口打开5秒 然后关闭 我想问的是小车打开时 从0秒到5秒这其间 电机一直是工作的 但是小车料口打开只是个瞬间动作 当这个打开动作结束后 这时候电机是不是会堵转啊 会不会造成电机发热? 这个配合是怎么实现的 谢谢大家
09-06-05 20:58
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个要看实际情况
09-06-05 21:05
2楼
编辑
引用
管理
薛亮
楼主,0-5秒电机是对对谁工作的没说清楚,是打开卸料门用电机,还是卸料输出电机?
09-06-06 07:48
3楼
编辑
引用
管理
奔前程
没看明白
09-06-06 10:00
4楼
编辑
引用
管理
奔前程
没看明白
09-06-06 10:00
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
你说的应该是开仓门的马达吧,那是没有问题的
09-06-06 10:09
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
完全打开之后,可以停电机,或是断开电磁离合器
09-06-06 16:38
7楼
编辑
引用
管理
划痕
等待
09-06-07 08:10
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
那个门加2个行程开关或接近开关,开到位、关到位,门到位电机就应该停机。
虽然什么电机堵转5秒都不会烧,但要是设计就让电机堵转,怕别人看了会笑话。
09-06-07 11:03
9楼
编辑
引用
管理
cwb0813
~你可以用行程开关控制下 到位电机停就ok了