主题:CQM1H-51E的通讯问题
点击:719 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
我想用笔记本的USB接口和CQM1H-51E通讯,就是RS-232接口,不知道怎么转换!自己做最好,不能自己做买什么转换,还有PLC里面要怎么设置?跪谢~~
09-05-31 21:11
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
买个好点的usb-rs232,电缆自己做,设置要2边一样
09-05-31 21:17
2楼
编辑
引用
管理
城郊
目前这个东东尚无可靠产品
09-05-31 22:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果自带的RS232口是默认值的话,可以用XW2Z-200S-V电缆就可以了;
用编程口的话需要CN226电缆或一个CIF01模块;
09-06-01 08:37
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
城郊
在 2009-5-31 22:33:18 发言
【内容省略】
指USB-RS232?
此产品好用的很多
09-06-01 13:52
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如图;如果是你是上面的RS232口通讯的话,注意CPU上的DIP开关及通讯设置;
09-06-02 16:13
6楼
编辑
引用
管理
刘国辉
请问如何设置,能拍图吗
09-06-02 22:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用编程口吧;
通过编程口可以直接连;
RS232口可能你连个触摸屏了;
09-06-03 08:14