登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱plc选型
点击:1875 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
pgl100
我们公司是做增重式配料机的,现在要配个plc,我是初学者,还不清楚要选那个型号的合适,特来请教高手指点迷津,主要的设备是一个称重传感器,一个电机要来搅拌的,还有几个气动阀,还有些位料传感气,望高手指点,谢谢了
09-05-19 20:57
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
称重传感器是什么信号呢,如果是模拟量信号,那要加模拟量模块
你的电机应该是普通电机,只要用普通输出控制就可以了
FX1N的就可以达到你的要求,如果电磁阀动作比较频繁,可以选择晶体管输出的
具体点数,自已可以统计下
09-05-19 21:29
2楼
编辑
引用
管理
zmx730
l楼上说的不错完全同意
09-05-19 21:38
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
觉的楼主先要搞清楚传感器输出的是什么信号
09-05-20 04:06
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
先分析一下数字量输入/输出几路?其不意模拟量输入/输出;其它特殊要求?
09-05-20 08:37
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
新学手,我以为就还是请别人做了,这样可以学习一下别人是怎么做的。
09-05-20 10:38
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
选一个继电器输出的PLC,带一个模拟量模块接称重传感器
09-05-20 18:54
7楼
编辑
引用
管理
pgl100
是模拟量输入的,现在就是先选个型号,电磁阀动作是连续性工作的,先选个型号给我练习用的,望高手给我选个适合的机型,三菱系列的,fx1n能够满足了吗
09-05-22 11:52
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX1N的可以控制的,加个模拟量模块FX2N-2AD,注意下你的传感器的是不是这个模块能接受的信号
09-05-22 12:10
9楼
编辑
引用
管理
pgl100
信号就是ex+ ex- +si si- se,这些信号啊可以么,
09-05-22 12:46
上一页
下一页
工控新闻
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
告别英文壁垒!倍福 中文版 TwinCAT 3.1.4026 下载及安装指南
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
工业领域具身智能数据集2.0发布
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
更多新闻资讯