主题:三菱的变频器带PID怎样控制的PLC程序开关点啊?
点击:1190 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
绝恋
我做的 三菱FX2N的恒压供水系统 但是从PID反馈的信号 市怎么控制PLC程序的开关量的啊?变频器用的7段速的
09-05-16 12:09
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用的是哪个系列的变频器呢
看下三菱的F系列的,变频器的PID是用模拟量控制的
09-05-16 12:19
2楼
编辑
引用
管理
绝恋
哦 我想用 三菱的变频器呢 匹配应该要 好点把?
09-05-16 12:21
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
哪个品牌没什么大问题,最好是专门用于这个控制的要好些
三菱有专门用于风机、水泵控制的F系列的
其它品牌的变频器也有的也有的
三菱F系列的变频器手册里有进行PID控制的接线图,这个主要是变频器这边,和PLC关系不大
09-05-16 12:40
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;多段速就不是PID控制了;
用模拟量信号;
09-05-16 16:18
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以用变频器自己的PID功能,与压力表组成闭环,PLC只起到启动、停止的作用了
09-05-16 19:13
6楼
编辑
引用
管理
chuyuanbo528
加个a/d模块拭拭
09-05-16 20:30
7楼
编辑
引用
管理
L158777499
不是传感器反应回来后,PID自动调谐控制的吗?
09-05-17 13:43
8楼
管理
shzgfm
该帖内容不符合相关规定!
09-06-01 12:00