主题:液位控制系统加上上位机监控就出现不稳定情况?
点击:763 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
melodyplc
小生在做一基于PLC的液位控制系统设计,
在孤立MCGS上位机运行时系统通过GX监控正常,
但 一旦 加入MCGS编写的上位机界面后,
就周期性的出现波动情况,请问各位高手其原因?
(本人觉得应该是通信出了问题,但不清楚具体在哪)
09-05-16 10:02
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
内存地址被重复使用了吧
09-05-16 17:38
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
dzfa
在 2009-5-16 17:38:03 发言
【内容省略】
应该是这个可能性了