登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教PLC自身电源为何不能与外接直流电源并联使用
点击:3334 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
20070302
各位高手好:我是一个初学PLC者,有个问题请大家指教一下,PLC自身电源为何不能与外接直流电源并联使用,
最后修改:
2009-5-4 8:42:39
09-05-03 18:10
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC自身电源?指的是什么
PLC也要是外部供电的。
09-05-03 19:27
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
好像楼主说的是PLC本身提供的给传感器供电的电源,并联不是很合理。
09-05-03 19:55
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
lwcccf
在 2009-5-3 19:55:28 发言
【内容省略】
楼主的意思应该就是这样,但没看到过有并联用的
09-05-04 04:30
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
你说的是PLC进线的电源吗?
从外部单独供给的220V电压,最好不要和别的220V并联,单独经过保险再到PLC。
这样对PLC是一种保护。
09-05-04 07:58
5楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
应该指的是PLC输出的24V直流电源吧,内部电源与外部电源最好分开。
09-05-04 08:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
是说PLC对外提供的DC24V电源;
有外部开关电源了,可以不用PLC上的电源;
PLC上一般只有几百mA电流,已经用上外部电源了,就算能并联有什么意义?
09-05-04 08:49
7楼
编辑
引用
管理
寒冰2005
支持6楼!
09-05-04 13:41
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
电源并联是为了增加电流,如果电流够用,就不需要并联的,一般造型时都是算好的,所以很少有并联使用的
不过可以共阳极或共阴极
09-05-04 19:43
9楼
编辑
引用
管理
nyw99812
并联使用会造成两路供电之间的冲突,容易造成一路或两路电源损坏
09-05-04 20:25
上一页