主题:第一次使用PLC,基本问题不懂,烦指点一下
点击:3229 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
小麻雀
我用的是三菱FX2N系列PLC主机和4AD模块,请问,4AD模块的24v电源要和主机的24v电源端子连接吗?每个通道的端子有如下4个:V+ I+ VI- FG。我要接一个电压输出的电控比例阀,其接线端子有:signal com power.
与模拟模块接线时,是这样接吗:signal接V+,com接VI-,power接24v端子?
还有,我还有一个带模拟输出的温控表,输出4~20mA电流信号,是不是这样接:
将V+和I+短接,将温控表电流变送输出的+接V+,-接VI-。
我是学别的专业的,因工作需要要做这样的一个项目,而且我在动手方面特别笨,问题很幼稚,请大家多多帮忙,谢谢你们了。
04-07-26 10:48
1楼
编辑
引用
管理
zhaoyi
基本出发点
04-08-03 07:09
2楼
编辑
引用
管理
心情
具体接法看手册好些
不过我想一般是这样:二线制的输出4~20MA电流信号的变送器,需外接24VDC电源;连至PLC模块时,I和V两端是要短接的,至少OMRON的模块是这样
04-08-03 13:17
3楼
编辑
引用
管理
透明了
手册上很明白的
04-08-04 09:19
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
24V+/24V-接外部DC24V电源,电压输入时请接V+及VI-;电流输入时请将接I+及VI-短接;
具体的使用方法还是查询三菱FX系列PLC特殊模块用户手册;