最近在偶尔的机会下找到了一个COPAL RE30D的编码器,接线为:RED 5-12V ; BLACK 0V;
WHITE A ;GREEN B; YELLOW Z;请问该如何接到PLC上,PLC如何编程来确认方向?为谢!
09-04-20 11:35
1楼
编辑
引用
管理
myname
WHITE A ;GREEN B 接到PLC的一组高速接口, 在PLC可捕捉到脉冲, 如正转脉冲增加,则反转减少.
09-04-20 11:55
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
方向可以通过A/B相的先后决定的
09-04-20 12:00
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
还要看你的计数是哪种模式,有单相1倍计数,单相2倍计数、2相1倍计数,2相2倍计数等等
看看这个图:三菱的Q系列高速计数模块可以计数的形式
09-04-20 12:10
4楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
从PLC的角度来说,编码器高速计数器的值为正时定义为正转,为负数时定义为反转.
09-04-20 12:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用FX系列的话可以接X0及X1;
转向是通过A、B向的先后PLC会自动计算的;
09-04-20 12:42
6楼
编辑
引用
管理
pengyg1204
谢谢各位大师!
能否给一小段相关的程序学习学习?
09-04-20 13:13
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你用的PLC是什么型号?
有PLC才好讲程序;
09-04-20 13:25
8楼
编辑
引用
管理
pengyg1204
我这有三菱FX系列的,麻烦你了.
09-04-20 13:39
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX的用C251到C256这几个高速计数器
编程手册上的2-8-3双相高速计数器的使用这节有程序例子的
也有AB相脉冲的示意图
09-04-20 13:51