主题:探讨FX2N的脉宽可调制指令
点击:769 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zhanghua7257
如图所示:是FX2N的脉宽可调制指令,其中的脉宽单位为毫秒,也就是说它的最高频率为1000HZ,可一般小功率(100瓦以内)直流电机大都用到1000-5000HZ ,大功率电机可用到几百赫,(我不知说的对不对),如此说来FX2N的PWM指令,用来控制小功率直流电机其效果能好吗?其可调整范围?不知大家有没有真在工程中用过它,其效果如何呢?不妨介绍介绍,其他PLC的PWM指令也是毫秒级的脉冲周期吗?
最后修改:
2009-4-16 10:12:36
09-04-15 22:10
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PWM一般都是MS级的,不可能像定位时的脉冲频率可以达到100KHZ;
09-04-16 08:10
2楼
编辑
引用
管理
激情自动
欧姆龙CP1H的有6K多,我用过;
西门子S7200,按说明书上说的有20K,但没用过,不敢确定。