主题:关于西门子SM334模拟量输入输出模块
点击:1404 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
andyyuyuhe
本人遇到一个问题,就是给这个模拟量模块加上24V电源,是从S7-300的电源引过来的,可是模块的24V信号灯没有亮,请问是怎么回事呢,望能指教!
09-04-04 14:59
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
确认电源是否接对了端子,模块是否坏了。
24V接端子1,M接端子20.测一下电压是否正确。
看一下硬件组态中是否组态型号正确并已下载。
09-04-04 15:47
2楼
编辑
引用
管理
andyyuyuhe
你好啊,请问可以和你联系吗,我的QQ70730740
09-04-04 15:59
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
量一下DC24V电压是不是正常的;
09-04-04 16:15
4楼
编辑
引用
管理
andyyuyuhe
我用万用表量了啊,一切正常啊,可是就是信号灯不量。我就郁闷了
09-04-04 16:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接线及电压都没有问题,就怀疑你的这个SM334模块了;是新买的吗?
09-04-05 15:14
6楼
编辑
引用
管理
yangsir1980
电源正常的话,就很有可能是模块的问题,建议你换个全新的或是好的模块试试看了!
09-04-05 22:44