登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC接线问题
点击:1386 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhc207
请问给位高手,我用的是三菱PLC(FX2-48MR)为什么用外接电源时电源的负极是接在空的端子上而不是接在COM端子上形成回路?
09-04-01 14:29
1楼
编辑
引用
管理
gdzjfmc
是输入端还是输出端啊?应该没有这样的接法吧,是不是接错了?
09-04-01 15:38
2楼
编辑
引用
管理
xiachuan
郁闷,楼主可以参考哈说明书啊,那上面有接线图
09-04-01 16:15
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入的如果型号不带-ES的话,是把输入点接到0V时有输入信号;
09-04-01 16:19
4楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
这种看下说明书就清楚的问题不应该提出来问的.空端子接任何东西都是无效的.
09-04-01 17:00
5楼
编辑
引用
管理
colorfilter
多看说明书。自然就通了
09-04-01 23:33
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你这种接法是在哪看到的,应该是不对的
空的端子是不能接线的
09-04-02 20:40
工控新闻
全球首个!北京企业无界动力机器人获工业级全域CE认证
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
华北工控赋能AI视觉落地:EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力和丰富接口
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
AI加速跑进千行百业:让智能创新扎根实体经济
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
倍福 校企合作
优必选WalkerS2入选工信部“2025年人工智能应用典型案例”
更多新闻资讯