登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:急!急!急!急!急!急! 本人三菱A1SY10一个三级管烧了,请教!
点击:902 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
kxq815
本人的三菱A1SY10继电器的一个三极管烧了 它是控制输出继电器的!上图有它的位置,在上面标有W6的数字,请问是什么型号!
谢谢谢谢!
http://img.bimg.126.net/photo/jc8PDhHMyMRrSUuW9_FmBA==/610519224486816580.jpg
经查询它是SOT贴片封装的二极管产品,
三个管脚封装有单二极管(其中一个管脚空)
双二极管(共阳或者共阴).
最后修改:
2009-3-21 20:28:09
09-03-21 19:19
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看不到图,如果有多的点,可以用程序改下,换成其它的点
09-03-21 19:37
2楼
编辑
引用
管理
kxq815
它和PS2502-4光耦 配合控制继电器
09-03-21 20:29
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
PLC的输出三极管和光偶一般是成组封装成集成片的,如果是单个的可以用相同电压级别的替代.
09-03-21 20:50
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
A1SY10是16点继电器输出;
你说的是继电器的驱动电路;
09-03-22 08:34
5楼
编辑
引用
管理
kxq815
对的! 它是一个封装的双二极管!
09-03-22 09:44