登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:压力变送器
点击:1182 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
倚碧侠
压力变送器接到PLC里后,在程序里压力值显示为负值,这是为什么,我也考虑了是不是线接反,倒了一下还是不行,哪位高手指点一下,谢谢!
09-03-21 09:42
1楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
可能原因:
1.干扰,
2. 接线错误
3. 程序设置问题.
09-03-21 10:12
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么PLC,变送器过来的信号是什么信号,范围是多少
09-03-21 10:13
3楼
编辑
引用
管理
倚碧侠
西门子的200的,变送器过来的是4-20mA的
09-03-21 10:23
4楼
编辑
引用
管理
倚碧侠
大前天还试了一下,在PLC里面显示基本为零,前天没再试,但是昨天再试就是这样了,程序没变,接线我也倒了一下,还是那样,干扰的话,不会有这么大的干扰吧,我要的最大压力才2MPa,
09-03-21 10:28
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
S7-200的转换是不会出负值的;
检查一下程序是不是有加减运算;
09-03-21 12:08
6楼
编辑
引用
管理
刘国辉
如果数值对的,只是数值为负,用减法将其减为正就OK了吧``
09-03-21 20:50
7楼
编辑
引用
管理
qhldhcx
线路没有接对,接好的话,最少有6400输出。
09-03-22 09:51
8楼
编辑
引用
管理
倚碧侠
重新检查了一下线路,线路出问题了,谢谢各位!
09-03-24 09:13
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
应该是零点漂移的原因,试试调整零点,再看看
09-03-30 12:06
工控新闻
直面汽车制造转型挑战,看 5 家设备企业分享心得|倍福
不止汉化!倍福 TwinCAT 3.1.4026 五大重磅升级,全面提速智造开发
全球首个!北京企业无界动力机器人获工业级全域CE认证
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
具身智能前瞻|破题人形机器人在工厂的规模化落地
华北工控赋能AI视觉落地:EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力和丰富接口
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
更多新闻资讯