点击:1524 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
chenjun1987
这个图中,T1不能用T1常开开关并联保持自身得电吗?
09-03-18 07:37
1楼
编辑
引用
管理
赵细顺
你这图不行!
T1的常开和常闭是同时动作,怎样保持呢?
09-03-18 08:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;编程最好不要用时间继电器来自保持;
09-03-18 08:36
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
既然像保持,为什么要串个常闭点呢
09-03-18 08:37
4楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
因为想T1过5秒,自己断
09-03-18 08:59
5楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
对了,自己想起什么了,呵呵,谢谢啦
09-03-18 09:00
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
chenjun1987
在 2009-3-18 8:59:04 发言
【内容省略】
可以用T1的常开点,再去触发另一个定时器,设为5秒,再用这个的常闭点去断前面的定时器
这样机可以做到第一个定时到后,5秒后再断开了
09-03-18 09:15
7楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
我用了一个内部继电器M1来保持T1的状态,然后再和T1的常闭开关串连,然后就可以达到目地了,呵呵~!谢谢啦
09-03-18 09:41
8楼
编辑
引用
管理
sqhuang
要保持的话,可以用SET置位指令来实现
09-03-18 10:48
9楼
编辑
引用
管理
chenjun1987
SET置位指令是可以,但是找不到RST的控制点,所以不想用。呵呵