主题:触摸屏上输入一个带2位小数点的数据,怎么输不进PLC?
点击:11797 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
dianqisu
用的是威纶HMI , 写入一个数值输入元件,小数点两位. 离线模拟怎么输不进?
09-02-14 10:52
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
是哪里错了
09-02-14 10:58
2楼
编辑
引用
管理
myname
在线模式输入后传输到PLC了吗?
可能 离线模拟 时触摸屏不与PLC通讯,。。。
09-02-14 11:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上相应地址是否被占用;
09-02-14 12:04
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
PLC的数值类型与屏上数值类型的对应性是否正确?请核实
09-02-14 12:26
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
要显示小数,那第一个图中的显示中是不是要选单精度浮点
可以这样试下看看
09-02-14 12:57
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
楼主是威纶屏,不过我没有做过小数点的数据,我想只选取[小数点以下位数]就可以了
09-02-14 19:02
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
09-02-14 19:25
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
第一张图要选择“单精度浮点”
如果在PLC中用的也是浮点的话,第二张图中的''字数“要选“2”
最后修改:
2009-2-14 19:59:44
09-02-14 19:38
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
不需要选择“单精度浮点”的
离线时无法写入PLC的
09-02-14 22:27
上一页